0楼

故障描述:

在下面的过程将导致SIMATIC S7-300 CPU 无法正常运行。

操作步骤:

1、 通过添加CP或者FM模块扩展了实际的SIMATIC站。

2、在STEP 7 中根据新添加的模块对硬件配置进行相应的更改。

3、在CPU的STOP状态下将改变的配置信息下载到CPU。

4、将CPU切换到RUN模式。

5、然而,CPU仍保持在STOP状态并且产生如下的状态和诊断信号:

红色的LED SF点亮(校验代码错误)

诊断缓冲区内容如下:

Event ID 16# 49A0
STOP because of parameter error or impermissible difference between setpoint and actual configuration: start blocked.

Event ID 16# 5962
Parameter error with start inhibition in party line/K bus parameters, error type: I/O bus not OK, i.e. a module does not enter a type ID within the module monitoring time.

下列标准CPU受此行为影响:

Standard CPU
订货号(MLFB)

CPU 315-2 PN/DP
6ES7 315-2EG10-0AB0

CPU 317-2 DP
6ES7 317-2AJ10-0AB0

CPU 317-2 PN/DP
6ES7 317-2EJ10-0AB0


所有带 K总线的模块都会发生此问题,例如带有Ethernet、PROFIBUS通讯口的CP和FM353,FM354,FM357功能模块。

原因:
K总线组态只有在系统上电和完全复位时进行检测。当仅把系统数据下载到SIMATIC站时并不进行此项检测,因此这种情况下使用K总线的组态模块不能被CPU访问。

补救措施:

· 重新启动电源

· 整机复位(系统数据从MMC载入到RAM)

· 离线下载组态(例如通过PG)到MMC并将其插入到CPU

注意事项:
上述情况也会影响SIMATIC S7-300F CPU和SIMATIC S7-300 T-CPU 。

下列F 和Technology 的CPU也受此情况影响:

F CPU
订货号(MLFB)

CPU 315F-2 PN/DP
6ES7315-2FH10-0AB0

CPU 317F-2 DP
6ES7 317-6FF00-0AB0

CPU 317F-2 PN/DP
6ES7317-2FJ10-0AB0




Technology CPU
订货号(MLFB)

CPU 315T-2 DP
6ES7315-6TG10-0AB0

CPU 317T-2 DP
6ES7317-6TJ10-0A