回复:龙门轴控制回零如何实现?

skylover

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    584
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2009-06-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-05 13:48:13

0楼

一般说来,龙门轴组中的各轴间存在机械互连,所以其运动必须严格同步,即使是机床刚上电、轴返参以前。不然的话就有硬件要损坏了。所以系统无时不刻地检查龙门轴组中各轴的同步性,此不同步值超出参数设定MD37110,37120就报警或停机。故而龙门轴要能正常操作,必须是在其各轴都同步了以后。返参考点的时候系统就会自动作各轴的同步。若同步不成功,就会报警,须重作(由操作者启动或PLC启动)。