回复:技术专题探讨-PLC 诊断 OB 8X用法—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-05 13:55:43

0楼

quote:以下是引用凡烨在2009-05-26 13:11:04的发言:
quote:以下是引用鹅卵石在2009-05-26 08:32:22的发言:
A(
L LB 8
L 0
<>I
)
= "Alarm_DATA".DP3_Slot5_FLT
请问LB 8中存储的是什么信号?

LB8包括
OB82_MDL_DEFECT BOOL 模板故障
OB82_INT_FAULT BOOL 内部故障
OB82_EXT_FAULT BOOL 外部故障
OB82_PNT_INFO BOOL 通道故障
OB82_EXT_VOLTAGE BOOL 外部电压故障
OB82_FLD_CONNCTR BOOL 前连接器未插入
OB82_NO_CONFIG BOOL 模板未组态
OB82_CONFIG_ERR BOOL 模板参数不正确

也就是说上述的Bit发生变化,才能真正说明模板出现了故障,然后置位 "Alarm_DATA".DP3_Slot5_FLT,表示模板故障。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。