quote:以下是引用SAGITAR在2009-05-28 11:25:16的发言:
quote:以下是引用鹅卵石在2009-05-27 14:27:48的发言:
如果内存出现错误或者消除,会调用OB84,如果不调用OB84CPU也不会停机。?

难道说带故障运行吗?

s7-400规定了监视错误消息的行为,故障出现操作系统应给与相应的响应,例如一个IO模块出现“断线故障”,操作系统应该执行OB82,如果OB82没有调用,CPU将停机。这就是一个故障响应的过程。
然而S7400也不是定义所有的没有调用同步故障组织块的响应都停机,例如OB81电源故障组织块,同样不会由于一个电池没电而停机。