quote:以下是引用cop在2009-05-19 11:32:01的发言:
强烈推荐一下:RSE 就是report system error,在线诊断PLC模块各种故障(插拔模块,掉站,断线短路),出了问题时他能马上告诉你哪个站哪个槽的哪个通道出了什么问题,而且不用自己写任何程序,光编译即可,真方便,好像不用授权,在Step7 的硬件组态里的选项菜单里直接运行一下就能编译自动生成出一堆诊断程序,而且它用的是 alarm 函数,主动上发诊断消息到上位机。
对于系统故障这种消息,没必要让上位机不断扫描,占用总线;使用alarm 函数逢变则报非常适合这种事件型的应用。