回复:头一次做软冗余,大家帮忙看看方案可行吗?

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-05 20:35:38

0楼

CP342-5不能放在从站上。
CPU上的DP口不可能既用于与ET200M通讯、又做数据同步。用CP343-1进行数据同步比较好。
软冗余不能与单DP网络进行通讯,仪表还是在ET200M上加块CP340/CP341走串行通讯吧。