我同事在现场碰到一个问题,模拟量信号(用7KF02模块,两线制4~20mA信号)大部分时间显示正常,且很稳定
但是出过几次问题,例如温度正常应该是35℃,会突然变为160℃(量程为0~160),注意,是35直接变成160,没有中间的其它值变化。
是很多信号一起变,也不是全部信号,这些信号分布也是散落的,不是集中在一个区域内。
现场有变频器,但变频运行的时候是没干扰的。
这个问题出现过4次,没有什么规律,系统会莫名其妙的好了
所以这个问题感觉很奇怪,如果是干扰的话应该是信号波动,不会在正常值和最大值之间跳变,想不出是什么原因,所以请大家分析一下,看有没有人遇到过,谢谢