easycom:想听我的意见吗?可以告诉你。
你的使用方法错了。MM440的给定信号(模拟量输入),只认0-正信号或者0-20mA,4-20mA,这一点,从功能图2200就可以看出来了。那么反转怎么办?MM440的反转可以通过开关量输入设置,也就是说,采用一个开关量信号激励一个参数化了的开关量输入端口,即可实现正反转转换。
其他的都没有问题,比如:编码器反馈等等。开关频率不要设置的太高了。你现在不能反转,与干扰无关,把给定信号改成0-10V,然后设一个开关量输入口为正反转转换即可。
变频器的品牌不一样,使用的形式回略有区别的。应看看说明书,使用方法可以直接用服务热线寻求技术支持。也很方便。