0楼

阿虎:很急呀?我告诉你一个“标准答案”的地方。
本网站主页--点击“技术支持与服务”--“互动社区”--网上课堂--标准传动--应用篇中一个例子:
MM4 变频器的BOP操作面板上的上升/下降键为何没用
---------------------------------------------------------------

问: MM4变频器的BOP操作面板上的上升/下降键为何没用?

答: 许多用户反应在用BOP面板改变频率时发现变频器的运行频率没变. 导致此问题可能有以下原因:

1. 使能MOP面板的升速 / 降速的信号源已更该, 可查看是否P1035=19:13, P1036=19:14 .

2. 速度信号源定义时没用到MOP面板设定方式, 可查P1000, P1070, P1074等参数.

3. 速度信号源定义为MOP ,. 但设定的最小频率P1080大于 P1040的值, 故变频器的BOP操作面板显示为P1080, 此方法在按上升/下降键时实际改变了频率的设定值, 只有当用上升/下降键改变频率设定值到大于P1080时即可见