另外一个办法:
在Step7中加入一个PC Station,加入opc和cp5611,5611作为DP Master,在总线上加入EM277,配置输入输出区的大小以及200中V区的偏移地址.
在Simatiic net 中的conmission console中将5611设置为configed mode,index和pc station中的槽号一致.
在set pg/pc interface中将S7Online设置为PC Internal(local),下载pc station的组态.
在WinCC中加入OPC通道,就可以访问定义的输入输出区了.