发布于 2009-06-07 20:31:23
0楼
主轴你按照简明调试的48页设置主轴,13060【0】=0,13070【0】=8000,30134设成你需要的模拟量控制,30110=1,30120=2,30220=1,30230=2,31020=编码器的脉冲数,32250=100,32260=额定电机转速(对应模拟电压),激活主轴,30300=1,30310=1,30320=1,然后是35000=1就可以了。
MCMT写的很详细了。说白一点模拟主轴是挂在驱动器的A模块中的。所以主轴所分配到的驱动器号也是1。如果不要编码器就把30200改为0就可以了。