回复:dp网络无法识别工控机?必须打开最后一台?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3255
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-06-08 01:46:52

0楼

你用的是普通的终端电阻,就是这样的(DP头电阻设到ON的设备必须加电),如果非得要解决,有两个方法:
1、波特率设定到9600bps或者你测试通过的最高值。
2、加个西门子的有源终结器。