回复:PCS7系统 信号不稳定设备跳停!

其凡

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-08 14:57:10

0楼

问题已经解决:
查到系统接地比较混乱,出现多点接地,自动化接地和电气上接地没有分开等等现象。在把自动化系统单独接地系统重新做了一下,完成后发现干扰现象更加严重,一些模拟量信号出现偏移或者扰动,后测自动化的接地没有达到小于4欧姆的要求(是大大的大于4欧姆),同时自动化的接地和电气接地还是没有完全分开。现在已经把自动化的接地安装要求做好,同时把自动化的接地和电气上的强电接地完全分开,跳停故障消失。