请教 设备在从慢速到高速或快速到慢速转换时报F011过流故障可能和那几个方面有关。谢谢
我们的设备是码头起重设备,原先工作很正常,最近出现报过流F011故障。其中主小车采用的是一个AFE(6SE7041-1HL80-Z)拖动两台CUVC逆变柜(6SE7036-5WK60-Z)主小车电机带有编码器,(怀疑编码器丢步现已更换,问题没有找到)主小车带有抓斗在从零到快速或者是从高速到低速时报F011(导致设备紧停),正常运行速度时不报(并不是每次都报故障)。现已排除过载可能。加减速设定时间是4秒。设备发生故障时可以复位。逆变柜报过流故障,我应该从何下手?谢谢大家,急!!!(参数没有修改过)
谢谢大家,我把IVI、电流互感器全部更换了。试车没有出现故障。