我用CPU224测试了你的程序,步骤如下:
1.删除PORT1主站所有信息和程序,因为我的CPU没有PORT1口。
2.除了步骤1,在不更改你程序其他地方的前提下,下载你的程序到CPU。
3.用MODSCAN软件测试,正常。通讯方式是:从站2,9600,O,8,1。
4.用IFIX3.5的MB1驱动测试,正常。通讯方式同步骤3.

因为手里没有CPU224xp,所以没办法测试PORT1口主站和PORT0口从站同时存在时的程序状态。
会不会是PORT1口和PORT0口同时通讯时,CPU自身中断程序处理有问题呢?
或者是自制通讯电缆问题?
请问你用MODSCAN软件测试你个程序,通讯正常?是不是不返回次数很多呢?
工控——这是一条不归路啊