发布于 2009-06-09 13:08:51
0楼
NC\PLC不能通讯,好像在启动项中有一个NC/PLC的地址改为13就可以了。机床正常后空车试了几个小时,西门子的人走后突然出现OP面板的所有按键不能用了,机床面板还可以用,可以进入WINDOWS和DOS。西门子工程师再来把系统又重装了一次,NC/PLC总清。还是不行。把NC/PLC与PCU50脱开OP面板就可以了。把NCU与另一台机床的互换两台机床的OP都可以用。将NCU装回原来的机床OP面板又正常了,以为是NCU接触不良造成,试车正常,西门子工程师走了2小时后又出现OP面板失效。人都晕死了。后来发现机床的面板禁止灯在闪,正常是不闪的。将PLC总清重装后OP面板正常了,搞不懂的是说明书上说面板禁止应该只对NC操作面板有效,对OP无效。OP面板正常了,但系统中的“程序”选项只能访问到目录,打开或新建程序会等很久,出现一个WINDOWS的提示大概是说应用程序错误。后来换了另一版本的HMI就好了。现正在观察中.......