从找答案转帖过来,这里交流可以更方便一些。
最近一台6SE70系列变频器在开机过程报F002故障,负载为风机带制动电阻,更换一块电源板(6SE7031-7HG84-1JA1)恢复,但我检查了一下电源板,没有烧坏的迹象,而且以前其它风机变频器也出现过类似问题,但都不是通过更换电源板解决的,自己也觉得真正的原因可能不是电源板的问题,这里也搜了一下,发现也有同学发生过类似情况,所以想问一下,是否有有关6SE7031-7HG84-1JA1电源板的相关原理图或者框图,或者介绍一下这块板子在系统中的功能是什么,F002故障中的检测功能是否在这块板子上实现,手册上提到的这块板子有主接触器或者旁路接触器的作用。希望能得到大家指点。谢谢!
在找答案中,大家也给出了自己的意见。但没有涉及到这块电源板的作用,我从网上也搜索了一下,发现一些关于这块板子可能的功能,我前面提到的关于预充电过程的检测回路在哪里,网上有朋友提到在”电源板上有从直流电容焊脚引出来的电压检测电路“,那么这里提到的电源板是这块板子的话,那么F002的故障还是和这块板子有关系的,另外我没有看到过6SE70的内部电气图,但看到过SINAMICS G150的一张图纸,里面有一个PSB的板子,它可以控制主回路接触器,那么是不是6SE70的电源板(PSU)也这样呢,我看使用大全上它的X9端子上4,5管脚是控制一个接触器的,那么在变频器的启动过程中,整流部分的上电是由这块电源板控制的,主接触器闭合后,进行预充电,再由电源板上的检测回路来检测预充电是否符合要求。另外这块板子是否还参与控制变频器风扇的动作,看到使用大全上X18端子接两个保险丝后,后面是标注风扇字样。如果哪位大侠有类似的电气图纸或者框图的话,希望能提供一份,这样理解起来就更快了。(BTW.西门子也太扣了,连个基本的板子介绍都没有,也没有端子介绍)谢谢!(kxo@hotmail.com)