6RA70与DRIVEMONITOR连接以后,除了修改、监控参数设置以外,怎么去控制装置起/停和运行呢?这也是一个有意思的问题。这种使用,在调试中很是实用。可以方便的操作检查系统。而不需要外部的操作。一个笔记本电脑在现场即可搞定问题了
1.在DRIVEMONITE进入“在线”状态以后,在显示界面的左下角,有两个小按钮和一个数字给定窗口。只要操作它们,即可实现笔记本电脑对装置的控制和运行了。
2.如何激活这种操作?有两种方法:
第一种,设置参数P654=2100;设置参数P433=401,然后操作P401设置0-100%的给定,操作显示界面的左下角,有两个小按钮起停即可。^_^,这是老兵交给我的一招。在此共享下。
第二种,是西门子技术支持指教的,P654=2100;P433=2002;将端子37#和38#短路。就可以直接操作显示界面的左下角,有两个小按钮及数字给定窗口了。
共享这个实用的方法。希望大家受益。