地线和布线问题,因为LZ说,变频器不工作的时候,没有那个220,变频器只要一工作就有,根据这个现象,基本可以排除线接错的可能,还有,那个220并没有把PLC打掉,因此,不是实电,电压可能不小,但是容量不够,如果是线接错,一般导致是真的220,系统早就冒烟了。
变频器的出线频率比50Hz要高很多,这样感应出的电动势会不小。
解决办法应该是,强弱电在布线上严格分开(虽然不好做,但要尽量做),强弱地线在接地点汇合,千万不要在路程中汇合。