正确步骤:
1、在802C上选择通讯-试车数据-输入启动,用二进制格式接收
2、启动text manager制作好报警文本,在ALCU.TXT下编辑,字符要五十以内,然后点第二语言,再配置232接口,波特率要和802C侧一样,然后make archive制作OEM.ARC文件,然后start transfer *.arc*变亮,点击出现“DATA DOWN LOAD TO CONTROLER”对话框,再点击START,传输开始
3、802C侧出现“读试车数据”对话框,按“确认”,开始接收数据
4、传输完成后,text manager侧输出OEM.ARC TO TARGET SUCCESSFUL的信息
5、报警信息已经变为改后的了。