最近调试时用CP5512怎末都通讯不上PLC了,于是给西门子热线求助了一下。
工程师大哥极有耐心,通了半个多小时电话,基本上把每一点都讲到了。
做了个总结和大家分享一下。
1.首先打开STEP7软件——打开OPTIONS——选择CP5512(AUTO)——PROPERTIES——START NETWORK DETECTION,此时应该可以搜索到网络的通讯速率,如果不可以证明可能会有问题。
2.如果知道PLC接口的协议和传输速度,可以直接选择相应的相应的协议和相应的速率。直接连接,然后在diagnostic里面进行测试,如果测试结果为OK,那末可以READ一下,应该可以看到相应的节点,不只是0一个。如果只有0,可以证明CP5512卡没有问题,但是仍然没有与PLC通讯上。
3.还有一点值得特别注意,就是与卡连接的那条通讯线,两个DP头的电阻都要在ON上,且电缆连接良好。