回复:最近我这里电机老是烧?

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-06-10 19:19:50

0楼

quote:以下是引用papala2000在2009-06-09 16:09:40的发言:
电机是内部三相接地,而CUVC没有明显迹象,反正换了就可以,会不会因为感温电阻!!

基本就是这个原因,要对电机外壳和变频器外壳接触做等电势连接,感温电阻使用屏蔽导线,且屏蔽层双端接地。
要设置正确的电机参数,做好优化,最好用闭环的矢量控制。