回复:315dp流量计算问题

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-11 14:09:22

0楼

1: 要把CPU里面的内部时钟 调准!保证CPU 不停电,或者停电后时间不丢
2: 在OB35里面做累计流量
3: 在OB10(设置为每小时)里面做以下程序:
用当前累计值 - 上一小时累计值
结果 / 60
单位换算之类的程序
把当前累计值 送到 上一小时 累计值 以备下一小时用

呵呵