发布于 2009-06-11 18:50:40
0楼
请参考以下本人以前840D系统14414几何轴功能错误调用报警解决办法,具体请针对你的机床轴配置修改,可能不完全一样,仅供参考:
进入以下路径:
启动→机床数据→通用MD→
把轴号 X Y Z U W B更改为:X1 Y1 Z1 U W B即可。
更改后内容如下:
启动→机床数据→通用MD→
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[0] X1 PO
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[1] Y1 PO
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[2] Z1 PO
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[3] U1 PO
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[4] W1 PO
10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB[5] B1 PO
启动→机床数据→通道MD→
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[0] X1 PO
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[1] Y1 PO
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[2] Z1 PO
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[3] U PO
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[4] W PO
20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB[5] B PO