0.006%是控制精度,也就是分辨率,正确理解就是小皮所说的16384对应100%。
稳态误差是达不到这个精度的。
0.1%这个要求并不高,一般的工艺现场都能达到这个要求。
而0.01%这个精度就是一个系统工程了,除了俱侠与K版所说的因素,供配电系统及传动本身主回路的设计,包括进线电抗、平波电抗、阻容吸收、供电质量(波动及谐波情况)、还有现场的施工(包括传动柜内部元器件的布置与选择、柜内线缆的走向与选择、柜外线缆的走向与选择)等等,很多因素。