回复:挤出机温度控制

苦斗

  • 帖子

    299
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-13 12:21:37

0楼

你可以设定个死区,比如199-201之间 不加热也不冷却!
另外:你可以在198度以下用PID控制;199-201度间不加热也不冷却;201-202度间,如果温度上升就开启冷却,如果温度下降就把误差转为加热时间;
202度以上不管温度在上升还是下降都强制冷却;
当然你先做个温度上升还是下降的模糊判断!
你的PID参数调整也很重要!
PID不是万能,有时需要处理下的!
仅供参考!