要看你400和300的DP通信方式
如果你的400和300之间采用的是DP 主/从站方式,而300是做为从站,那300就不可以再带从站了。这时候可以加342-5。
如果你的400和300之间采用的是基于DP的S7通讯,这时300做为服务器,400用PUT,GET方式访问300的数据。这时候300是可以带从站的。