讨论到了使用方法了。很不错。其实这里有一个控制策略问题。就看设计者是怎么着眼的了。
不错,西门子的原装设备往往都是设计一个进线接触器,这个接触器的线包是由变频器的X9输出触点端子控制。不过,如果留意,在西门子提供的随机资料里,却没有像直流那样有这样的推荐电路。既然没有这种用变频器的输出触点去控制进线接触器线包的推荐例子,就给这种控制方式的是否留下伏笔了。^_^
我就不这么去控制,变频器的输入(或者整流/整流-回馈的输入)采用接触器是作为刀闸或门联锁使用。平时变频器的停止与工作是靠ON/OFF1来实现的,直流母线总是保持在带电状态。除非确实需要系统断电,再去操作那个进线接触器断开进线电源。这样的好处是,变频器启动可以无需母线充电过程,直接起动。直流母线可以延长使用寿命,因为减小了充放电的次数。
嘿嘿嘿,各庄有各庄的高招嘛。吼吼
我是你的朋友