谢谢各位大哥大姐的关心!前天(礼拜六),我仍旧不甘心,仔细地在网上寻找了一些资料,其中,S7-200手册上说了,引起这种故障的原因有多方面的,一个是电源干扰,一个是程序问题引起看门狗动作,通讯不上的问题不是通讯硬件烧掉就是软件设置不对. 还有,关键的一点,就是,如果是硬件烧掉,SF灯是亮红灯而不是黄灯.所以更加坚定了我的心不死! 于是,我把PLC的传感器24V输出的地接到大地,SF黄灯照样亮着!又把软件的通信重新设置,并且仔细对照无误了,点击PLC下拉菜单中的存储器内容清除,哈哈,奇迹发生了!SF黄灯熄灭了!困扰了我很长时间的问题,终于搞定!我曾经询问北京西门子,说维修要300RMB, 呵呵,我相当于捡了300RMB.