回复:两个S7-400能否用PROFIBUS线进行通讯

Ninja

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-15 14:38:23

0楼

可以的,建议用PCS7编程,里面CFC有专门的块进行通信。而且不一定两个CPU是同一个项目,可以实现两个不用项目的cpu通信。
1、在netpro里面进行网络组态,最好使用S7连接模式,在组态出来的连接中看属性会有一个ID号(重要)。
2、分别下载硬件配置和网络配置到2个CPU。
3、然后在CFC里面用SEND_R发送数据,用REC_R接收数据。
4、ID针脚填对应CPU网络组态里得到的网络ID号,R_ID要两边CPU配对的发送接收CFC块一样。