quote:以下是引用lish_bing83在2009-06-13 12:13:54的发言:
使用4个OSM将10个400PLC连接起来,使用IS0-TCP通讯,调用FC5,FC6进行以太网通讯,各个PLC室的编程用PG通过以太网连接在各个OSM上,实现对网络中的PLC的监控。400PLC作为主站通过PROFIBUS网络连接多个300PLC从站,在线监控400PLC的程序运行速度很快,但在线监控400下面的300PLC的运行速度非常缓慢,这是为什么呢,PG是连接在以太网上的,而300PLC是连接在400为主站的PROFIBUS网络上的。

呵呵,系统够大的啊。你的300是做为从站挂在400下的吗?如果是,那么这时你通过以太网去访问300,使用的应该是S7路由功能,使用S7400的路由功能从以太网路由到DP网络。这时如果监控比较慢,建议你把300 DP接口的“DP Slave Mode: Test, Commissioning, Routing”选择框选上。
你可以试试,希望对你有帮助!