回复:两个S7-400能否用PROFIBUS线进行通讯

Ninja

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-15 15:06:15

0楼

补充一下网络组态细节,因为网络组态组不好也会失败
1、网络组态是点击下位机机架上的cpu模块,在屏幕下方双击会弹出组态框;
2、如果是两个CPU是同一个项目(这种情况多半是多项目),连接伙伴就可直接选另一个CPU,只用组态其中一个CPU即可;
如果是两个独立项目,则要在两个项目里分别单独建立连接,连接伙伴选“未指定”
3、如果是同一个项目弹出的对话框选好通信模块即可;
如果是两个独立项目,伙伴地址要填对方DP地址。
4、两个独立项目时,对话框靠左上角有一个“建立激活的链接”,必须只能有一个项目勾选,另一个项目不选,否则也不能通讯。(重要)
5、对话框靠右上角的ID号就是上面第一条里写的ID号,这个ID一般会弹出对话框时自动分配有,最好不要改。