quote:以下是引用PiZero在2009-06-12 13:47:39的发言:
我现在做的项目里用cp243-1通过PC Access连224xpcn,机器里的连接位置cp243-1和224xpcn之间隔了两个模拟量扩展模块。现在的问题是cp241-1和PC Access的通讯只成功过一次,但在重新下载程序到cpu只后又不能成功通讯。我的以太网向导设置如下:cp241-1模块地址:2;模块命令字节QB:2;对等连接:1;连接0:此为服务器连接,本地属性(服务器)TSAP:10.02;远程属性(客户机):11.00;接受所有连接请求(已选);CRC保护:否。PC Access中设置IP地址和STEP 7以太网向导里设置的一样,TSAP中本地设置为11.00,远程为10.02。
连接成功的那次是把cp243-1直接连在224xpcn后面,IP地址未变。所以那次以太网向导里的本地属性(服务器)TSAP:10.02是10.00,相应的PC Access里远程10.02也是10.00。

PC access不能正常通讯,STEP 7通讯设置为以太网时也时常读不到224xpcn(偶尔会读到,很奇怪难道还有几率问题?),电话客服说尝试过这样设置是能正常通讯。请教大家我的过程里哪里出了问题(硬件都检查过排除硬件问题诸如:模块、网线、接口)?。

上面那些高人讨论的偶都不懂,不过你这个东东偶倒是用过。
1.CP243-1最好是在200CPU后面。这个243-1的通讯速度是多少?最少也是10M,200的模块连接总线本来就性能不高,你再离得那么远,性能就很可怜了。
2.PCACCESS1.0有好几个SP,现在最高的是SP3。我就碰到过不用SP不行,用了就好的情况(当时是SP1)。
3.设置PCACCESS的时候,那几个复选框多试试,有时打钩好,有时有不用打钩,貌似西门子的客服MM也不是太清楚到底是打钩好,还是不打勾好,所以,就干脆自己胡乱的试试算了。

另外,千万要对你的这个用法有信心,我们的高炉就是这种用法,非常的稳定可靠(虽然当时也是搞的一塌糊涂)。