我用FB41做PID来控制PH值的变化,采集到的PH值为0-14,当我PH值小于7的时候启动碱泵,通过FB41的输出来控制碱泵的变频器频率,这个没问题。

关键是当我采集的PH值大于7时,我需要启动酸泵,通过FB41的输出来控制酸泵的频率。但是我的设定值还是7,而反馈值却大于7,就出现在输出还为0的时候PV>SV,FB41就没有输出。没有办法把酸泵的频率加上去,我是不是需要用PV-SV的差值来做为输入,但是这样的话,我这个值是在哪个输入端上呢?

先谢各位大虾了。