0楼

说句实在话,偶也是第一次发现 ,以前用M位没发现有这种情况,自己暗自庆幸没用在关键装置,幸好只是数采系统。
当时检查接线没发现有什么问题,查现场仪表也没发现问题,就尝试用DB位代替M位,结果奇迹出现了,正常了。