回复:CP340 接受数据错误

xiangninow

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2006-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-17 21:45:27

0楼

第一次用串口设备,可能对串口的知识知道的太少

根据提示W#16#0811 检查接线、波特率、校验位、停止位都没有问题

结果在Protocol中的interface中的Initial State of the receive line 由默认的第一种形式改为第二种形式就好了!