我目前在做一个项目,用的是ABB的AC800F冗余系统,PROFIBUS SLAVE设备为西门子变频器和电机启动器.变频器的通讯面板没有外接24V电源,变频器停电后就会报"设备不存在",电机启动器器也是这样,这属于软件检测.
当然网络最后一个一直带电.情况是当中间设备启停的时候,会造成冗余CPU切换几次,有时后会导致CPU重启动.到目前还没处理好.
下一个项目是用PCS7做的,还没调试,想问一下会不会也有此问题存在?
请问有没有什么好的方法解决此问题?如果中间的SLAVE一直带电,启停设备时会不会避免这种情况出现?