噢,这么回事呀。
首先,你要将这个变频器工厂化复位,也就是把原来的参数设置格式化。
第二步,按照“专家设置”步骤,对电机进行辨识。在执行辨识流程过程中,P100=0就可以修改了。
第三步,把P433=11,然后,把你的数控系统发出的模拟量信号,接到装置的主给定端子上。就可以控制电机转起来了。
你还没有回答我的问题,你的电主轴额定频率是多少?额定频率是不是就是最高运行频率呢?