也不行。因为开关量输入口可以用到的转换功能就只有两个,要转换4路没戏。
有一个办法,就是使用参数组转换功能来实现,给定通道参数P433一共有四组参数可以转换,利用开关量输入口36#和39#的编程触发,可以进行1-4组的参数转换,
首先,把P433.1=401,P433.2=402...P433.4=404;
然后,再设置参数P401至P404为你所需要的4个不同的转速给定;
通过端子36#/39#的00;01;10;11的4种操作编码状态,实现参数组的转换。你所需要的4种不同的转速就可以实现了。
还有一种办法,也是采用端子36#、39#的二进制编码,通过控制自由功能块的多段位数字转换开关,实现4个转速给定。这需要激活6RA70的自由功能块来实现。要么花钱解锁,要么私下自己解?也是有问题的。
不过还是推荐你增加CUD2的办法,比较地道,以上的方法,对于不太熟悉装置的人来说,有些难度。容易出错误而调不出来。