quote:以下是引用假设在2009-06-18 15:46:32的发言:
斑竹能不能详细说一下是怎么控制的吗?看了你上面的话,感觉很晕,接触器的线包就是线圈吧?能在详细说一下吗?我觉得我也不是新手啊,也搞过不少变频器啊,怎么就没看懂你的话那?有点晕,烦请细解一下啊!期待中啊!!!!
嗯?线包和线圈难道不是一个东西吗?当电工的,一般对接触器的线圈都叫线包吧?起码这是老电工流传下来的术语吧?教科书不会这么称呼的。^_^
看不懂吗?交流变频系统,一般有两种模式的,其一是整流单元和逆变单元是一体的,叫变频器系统;其二是,整流单元(或整流-回馈)单元作为一个部分,逆变器作为另一个部分,他们采用公共直流母线连接,组成交流变频系统。
不论是哪种模式组成的交流变频系统,他的进线是否要加装接触器呢?这是本楼讨论的主题。而不论是通用型的MM440还是工程型的6SE70。都有这个控制策略的问题。
我所说的观点是,交流系统的进线,如果加接触器,也要作为刀闸(自动开关)来用,而不是通过变频器的ON/OFF1的控制来用。因为,系统的ON/OFF1的操作是相对频繁的,而变频器的进线开关却忌讳相对频繁的接通与断开。因为每经过一次这种接通与断开,变频器的直流母线就要经过一次的充放电的过程。这样的过程,第一是需要一个时间延时系统的启动,第二是对直流母线的电容器进行一次充放电的过程,这会影响电容器的寿命。