回复:技术专题探讨-PLC以太网通信

satanttt

  • 帖子

    392
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-20 18:34:55

0楼

quote:以下是引用四书五经在2009-06-10 09:59:26的发言:
quote:[b]以下是引用satanttt在2009-06-09 13:21:04的发言:
ISO 协议。多谢您的回答。FC10,我将在接下去的时间中加入这断程序,如果可行,这下可算解决一个大问题了。
还有一个问题 ISO 协议和 TCP-ISO协议那个实时性好。 我们的设备400通过顶上的一个788主战 连接744 744在下接300从战。这样的连接方式。 现场作用TCP-ISO协议延迟很厉害。

不用客气!
因为TCP协议本身是基于字节流的,对于工业控制设备实现起来很不方便,ISO 协议是基于数据包的,对于工业通讯实现起来更简单。ISO ON TCP通讯是在TCP通讯的基础上把数据进行分段和重组,使之符合ISO协议的标准,其底层仍然是TCP协议。所以ISO协议实时性更好一些。但ISO ON TCP的延迟也不应该有这么大吧。是不是无线网络没有设置好!另采用ISO协议就没有延迟吗?或者无线网络的通讯质量不好,从而导致TCP多次重发数据?
另想知道你这个方案是什么行业的?谢谢!


舞台系统的。。郁闷貌似我的CP400 6GK7 443-1EX11-0XE0 型号不支持FC 10 “AG_CNTRL” 报错 080B 。看来想尝试一下还要下次顶CP443-1 Adv 型号的才行哦。
-新年快乐-