回复:MM440变频器SLVC控制用于位能负载制动定位调试问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23523
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-06-21 11:39:12

0楼

对于SLVC控制来说,只是不推荐用于起重场合。并不是绝对的。如果用于可能会发生重大人身伤害的工况,要慎之又慎。
新版的MM440(V2.10)预设已经改成1.5Hz就进入SLVC模式。
(换句话说,调速范围由10:1扩展到33:1,还是不错的)