quote:以下是引用dcount107在2009-06-12 11:29:23的发言:
初次使用SIWAREX FTA称重模块,心存疑问,向各位大侠请教。
1、是不是必须用>=5%额定传感器量程的东西(比如砝码之类的),才能进校称?
回答:5%是一个防止误操作设定值。不仅仅FTA模块,SIWAREX MS和U等其他模块默认也是这个值,当然可以在SIWATOOL软件中进行修改。行业内的传统称重仪表也是默认5%。主要起到什么作用呢?5%以内主要认为是零点范围,如果你经常清零的话,都是在这个5%范围以内,超过5%,说明有重量,原则上不允许清零,但可以校称了。假设是50%,满量程100kg,这个时候很危险,因为清零操作在改变传感器的线性,秤里有50kg的重量,而操作员不注意,按照习惯,进行称量前先进行清零操作,直接就将50kg的重量折算成灌重了。若再加100kg的重量,非但线性不准,有可能超载,溢出等后果。2、使用去皮功能和直接带皮重的情况下归零有何区别?
回答:ryallen 已经明确说明了3、如果STEP7只是读取称重值,是不是只需要读取模块PID(起始地址+4)即可?
[color=#ff0000]回答:SIWAREX FTA不支持I/O方式直接读数,而是通过调用功能块的方式来读,而SIWAREX U称重模块支持I/O方式,在硬件组态的过程中可选,如果直接读取第一通道的毛重,用PIW(起始地址+2)即可。
FTA读取毛重,若选择西门子标准例子程序,直接读取DB12.DBD20即可[/color]