发布于 2009-06-21 13:44:21
0楼
是这样。
在直流传动中,一般是励磁是独立电源供电。整流调速装置的输出电流是和电机输出力矩正比的。和直流传动相比,普通异步电机则没有独立的励磁线圈。实际上,变频器输出电流是由励磁电流分量和力矩电流分量构成。因此,当你作过(P1960=1)磁化曲线后,变频器是知道实际的励磁电流分量的。因而,也就可以算出力矩电流分量。
这个力矩电流分量就和实际力矩成正比。由于在西门子变频器中都是采用“规格化”(100%=额定值)传递参数。因此两者不需转换就是一样的了。
这里实际上说明了做P1960自测磁化曲线的重要性和西门子BiCo技术的优点。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?