最近我厂棒材线轧机在正常停机后6RA70系统再启动时,ME开关就跳闸报F004,更换电子板及cud1故障依旧,经过几小时的查找问题出在可控硅上,快熔没一个熔断,检查6个可控硅都没有击穿,其中有一个能触发导通,其他的都不能导通。更换可控硅后一切正常。请教各位前辈帮忙分析一下可控硅坏的原因及为什么跳ME开关。(6RA70是单象限)