哎,没人回答。自己摸索尝试后,自己来解答吧。如果不对,请指正。

启动连锁:设备可以在自动或单启模式下被启动,在就地模式下无效。常与组运行命令GBE连接。
操作连锁:设备可以在自动或单启模式下被启动,在就地模式下无效。常连接上游设备的运行信号,或者其他逻辑连锁。组启动命令同时发送给两个设备,但是只有上游设备运行了,该设备才可以启动。