发布于 2009-06-22 16:17:44
0楼
508 轴 %1 驱动 %2 电机测量系统零标志监控
参数: %1 = NC 轴号
%2 = 驱动号
说明: 在通过零标记时模数 (16/10)计算的编码器接线数出错。增量丢失或增加。
可通过 MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新设置报警 (通道没有准备好)。
反应: BAG 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道 NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时 NC 停止。
通道没有准备就绪。
处理: 请告知授权人员 / 维修服务部门。
- 使用西门子原装的编码器电缆 (有更高的屏幕覆盖度)。
- 检测编码器、编码器电缆和屏幕保护是否接触不良或电缆断掉。
- 检测控制模块 (屏幕保护)前板上面的螺钉。
- 若使用齿轮编码器检测齿轮和传感器之间的距离。
- 更换编码器、编码器电缆或者控制模块。
- 检测直流母线的金属化了的涂层。
- 在使用 BERO 时被监控的不是 BERO 信号而是零标记。
程序继续: 关闭 / 打开系统
QQ:1526709404 数控机床维修改造群:272940930