回复:有关于逆变器到电机电缆的长度的问题

shwinner

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-22 16:33:42

0楼

楼主无输出电抗器这样使用对变频器来说问题不大,但对长时间对电机来说是一种损害,电机可能会因为高次谐波而加速老化。按照西门子标准,采用非屏蔽电缆,输出导线长度可达到150M,采用屏蔽电缆输出导线长度为100M,按照楼主情况,可建议采用2~3台输出电抗器串联使用。