1.检查热插拔底板的型号是否错误,通常会在接口模块上选型出错,用6ES7 195-7HB00-0XA0了,正确的应该用6ES7 195-7HA00-0XA0。
2.检查地址设置。
3.检查组态。
4.检查电缆,终端电阻。
5.检查接地。
6.检查step7组态的硬件是否与实际一致。
7.检查特殊模块是否已经供电,例如cp ,fm。
8.et200m供电是否不足。模块数目是否过多(电流不能大于1.2a,数目不能超过12个。)
。。。。

另外,楼主描述问题过于简单,建议详细一些,例如你什么版本的软硬件,指示灯都是什么样的是否闪烁常亮等等。这样我们也好帮你出主意(虽然不一定对(*^__^*) 嘻嘻……)。