根据工业制冷行业对电柜空调的选型计算公式,计算不同类型机床电柜的发热量,以便于按计算值选用合适的空调容量。
选型公式:Qt=1.2*(Qi+Qr)
Qt: 所需制冷量
Qi: 控制箱内产生的热量
Qr=5.5*A*△T 控制箱箱体传热量
A: 控制箱表面积
△T=T0-Ti:控制箱内外温差
T0: 环境温度
Ti: 控制箱内温度

变压器发热量一般取其容量的2%

举例:电柜壳体为1200mmx2000mmx600mm
控制箱箱体传热量 Qr=5.5*A*△T = 5.5X8.64X10=475.2(W)
A=2X1.2X2+2X0.6X2+2X1.2X0.6=4.8+2.4+1.44=8.64(m2)
△T温差取10度
控制箱内产生的热量 Qi=350+110+115+30x2+90= 725(W)
Qt=1.2*(Qi+Qr)=1.2x(475.2+725)=2010(W)